HI,控友們
         請教一個問題,公司有兩臺高周波這三個月燒了四個變壓器,不知怎么回事,請教控友們一下?(目前我們公司的三相電壓400--415V,是否與電壓有關?還有一個現象就是高周波運行2小時,變壓器也會發燙?)
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 18:04
高周波變壓器一般都是水冷形式,可以首先檢查冷卻裝置的冷卻效果。一般與電源電壓關系不大?梢詸z查一下功率模塊的輸出電流波形,看看是否有過大的直流成分,但是這個檢查需要有很好的高頻電流探頭,一般的探頭是不行的。

PS: 剛看到圖片,你這個圖片不是高周波變壓器吧?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(zhidaoshenmo) 感謝!