libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-08 22:05
我用PLC指令BMOV寫了個配方程序,有100套型號,用了ZR的文件寄存器,換型號時會造成數據全部清零,是別人偶爾發現的,你去找它時又發現不了這個問題,不知道用ZR的文件寄存器會不會不穩定,還是用R的文件寄存器會好一點,請求大師指點迷津,謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158600 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-08 22:13
程序思路貼出來看看,是否寄存器過多,mov時部分被重疊覆蓋?