pc5036
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-08 20:40
設備改造,2.2Kw變頻器帶1.5的電機,松下的變頻器,說明書沒有制動電阻選型,找了個匯川的,上面說1.5選用100w,大于等于100歐,但另一個家伙說不對,具體算以前見過公式用制動功率啥的去算的,也有人說用直流母線電壓去算,我一般都查手冊,不知道各位有沒有什么實用的方法,另外1.5選用什么樣的電阻,就普通設備,五分鐘停一次
[ 此帖被pc5036在2012-08-14 15:26重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8250 個
工控威望: 10379 點
下載積分: 21106 分
在線時間: 3042(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-02-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-08 21:22
根據經驗和直流母線電壓計算,應選用450歐姆,210W左右的剎車電阻。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。