樓主  發表于: 2012-03-02 08:34
大家有遇到過,三菱Q06H PLC 不能檢測到QD75P4 模塊里面的 X10 伺服啟動 信號的情況嗎?
而且是,有時候會正常,有時候不能檢測到,然后半路機器停在哪里了
我們用的是位置 控制模式
能給點意見或,提醒的可以加QQ30752078
在此先謝謝各位大蝦了



下面附有程序
描述:PLC 程序
附件: 半島02-25.zip (124 K) 下載次數:16
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 11:18
應該是指令和邏輯,存儲器,那個地方有沖突,我也遇到過這樣的問題,也是找不到問題,最后程序從做,就正常了,只能給你點思路,1,所有公用地方都做成子程序,用的時候調用子程序,2在做完一個程序功能塊后,把不需要的用的存儲器,輔助點,特殊點,復位。3每一個功能塊做一個開始和結束標志
看能不能幫到你啊
鎖螺絲機