求教,CPU224  6ES7 214-1AD23-0XB0 Made in Germany,和我的電腦聯機時找不到地址,使用的是原裝PPI電纜6ES7 901-3CB30-0XA0 ,通信選項選的是全波特率,和另一臺CPU224 CN通訊正常。疑問通訊時為什么只搜索9.6和19.2兩個波段,機器上使用的也是原裝PPI電纜和電腦通訊,為什么我拿電腦去就連不上?
請各位師傅幫忙指教一下
謝謝
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8248 個
工控威望: 10377 點
下載積分: 21102 分
在線時間: 3036(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-09 15:51
把PLC設置為STOP狀態再聯機看看,可能設置為自由口通訊了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。