dugjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-25
查看dugjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-08 11:34
圖片:
求教,CPU224  6ES7 214-1AD23-0XB0 Made in Germany,和我的電腦聯機時找不到地址,使用的是原裝PPI電纜6ES7 901-3CB30-0XA0 ,通信選項選的是全波特率,和另一臺CPU224 CN通訊正常。疑問通訊時為什么只搜索9.6和19.2兩個波段,機器上使用的也是原裝PPI電纜和電腦通訊,為什么我拿電腦去就連不上?
請各位師傅幫忙指教一下
謝謝
chenkang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 109 點
下載積分: 331 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-02-01
最后登錄: 2024-11-05
查看chenkang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 20:46
STEP7MICROWIN只支持9.6K和19.2K這兩個波段,連不上的原因很多。CPU設置、通訊口設置不正確,通訊口被燒都可能連不上。