樓主  發表于: 2012-08-08 08:57
    各位工控大哥們,我這里有兩個步進電機,是同時動作,同時停止的,我用什么指令發脈沖好呢?PLSY  PLSR  PLSV,但是程序里面好像不能同時出現兩個吧,YO脈沖和Y1脈沖,我用PLSR發個Y0脈沖,然后用Y0的常開驅動Y1可以嗎?大家有什么好的意見嗎?請指教一下,謝謝!
工控人生
398173501
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 160 點
下載積分: 632 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2018-08-09
查看398173501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-08 10:27
隨便用那個指令都可以.只是Y0接兩根線出來,分別接到兩個驅動器上脈沖端口即可!
樓主留言:
感謝!那我在程序里用Y0的常開控制Y1也可以嗎?用步進的話是不是就可以重復那些指令