樓主  發表于: 2012-08-07 21:11
現在有一臺5.5KW的變頻器帶一臺3.7KW的電機,在負載輕的情況下能正常升降,但是加一定的負載時電機能升三分之一的高度就不動了,不動時再重新按上升,就OK,,其它也有幾臺一模一樣的電機,但就是沒問題,請各位大師指點
鐘錫寶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 595 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-10-07
最后登錄: 2019-01-18
查看鐘錫寶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-07 21:24
今天也請幾位大師過來看了,他們那也出現過這樣的現像,說調一下變頻器的參數就行了,但調過之后還是一樣的問題
鐘錫寶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 595 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-10-07
最后登錄: 2019-01-18
查看鐘錫寶的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-08 23:18
經過一下午的檢查,覺得電機的接法有問題,把電機的星形接法改有三角形接法就好了