樓主  發表于: 2012-08-07 09:27
本人手上有一小設備  程序正常 但是下面有一單相電機  一開啟人家客戶端的空開 跳 但是把該電機電源線拆掉找個插排該電機正常工作  @@只是人家人空開跳我們自己電箱的不跳  這是怎么回事 以前也沒遇到過 請各位師傅解釋   開 別的水泵電機都沒問題
業精于勤
永無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 119 點
下載積分: 884 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-08-07
最后登錄: 2017-08-01
查看永無止境的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-07 09:44
他們的空開是三相三菱32A的  容量夠大  我們的電箱里面裝的是帶漏電保護的  但是我電箱的沒跳 人 家的跳了     
業精于勤
永無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 119 點
下載積分: 884 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-08-07
最后登錄: 2017-08-01
查看永無止境的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-07 09:57
我們的是25A的  
業精于勤
永無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 119 點
下載積分: 884 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-08-07
最后登錄: 2017-08-01
查看永無止境的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-07 12:10
哥們  現在的情況是我電箱的帶漏電保護的空開沒跳 人家不帶漏電保護的跳 了   跟接地應該沒多大問題吧
業精于勤
永無止境
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 119 點
下載積分: 884 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-08-07
最后登錄: 2017-08-01
查看永無止境的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-21 23:06
小弟在此謝謝大家 問題已經解決  原因不是我的;問題是他們的空開選的有問題  (他們的空開是3P的但是上面有個定格電流感度保護  )