080301211
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看080301211的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-06 19:15
用gx developer如何編寫程序,為什么總提示我雙線圈錯誤。一個氣缸要來回運動4次,怎能不用雙線圈呢
官開波
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 111 點
下載積分: 534 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2019-03-31
查看官開波的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-06 23:08
雙線圈編程不會錯,PLC能正常運行,但是PLC只認你排在最后的那一個,其他的不認的。比如你編他4個Y0,那么只有最后一個Y0的控制有效,前面的三個PLC 不理它的。如果用
CJ,F(xiàn)END ,STL,這三條指令時,就不同了,4個Y0都能用。詳細去看手冊。