122253800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 123 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-06-02
最后登錄: 2013-07-15
查看122253800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-03 22:48
圖片:
當我把Y0強制ON,再強制OFF后,Y0任然在輸出,而Y4也是在不停的重復計數。請大家幫我指點一下!謝謝。
122253800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 123 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-06-02
最后登錄: 2013-07-15
查看122253800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-03 22:49
請高人指點。
122253800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 123 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-06-02
最后登錄: 2013-07-15
查看122253800的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-03 23:13
后來我把復位T4的程序步(110-113)給去掉了,又可以正常工作了。這是為什么呢?
122253800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 123 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-06-02
最后登錄: 2013-07-15
查看122253800的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-04 15:58
我覺得也是這樣的。謝謝你的回答,在實際工作中怎么去避免此類事情的發生呢?
122253800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 123 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-06-02
最后登錄: 2013-07-15
查看122253800的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-04 20:43
你好,今天后來我發現當Y0常開觸電強制ON后,再觀察Y0的工作狀態沒有達到我理解的工作15秒后停止。這點令我很不解。還有昨天晚上我把Y0強制ON和OFF,Y0的輸出都是沒有變化的,一直都是輸出狀態。剛剛我又模擬了一下,發現又和你上面說的是一樣的了。