zhengzhou868
級別: 探索解密
|
初次接觸這些東西,感覺無從下手,求高手指教。 有個類似的例子也行。 1、 集水池內設三臺提升泵,兩用一備,正常時只有兩臺工作; 當液位低 于集水井的最低液位(-5.800)時水泵自動停止工作;水位上升到集水池最高液位(-2.700)時,三臺水泵能夠全部啟動運行(安裝液位控制器);水位在-5.800和-3.800區間時,一臺水泵工作;水位在-3.800和-2.700區間時,兩臺水泵工作。水泵的啟閉同時也能實現人控。 2、 調節池內設三臺提升泵,兩用一備,正常時只有兩臺工作; 當液位低 于調節池的最低液位(-5.800)時水泵自動停止工作;水位上升到調節池最高液位(-0.700)時,三臺水泵能夠全部啟動運行(安裝液位控制器)。水位在這兩區間時,兩臺水泵工作。水泵的啟閉同時也能實現人控。 3、 集水井與調節池內提升泵之間的聯動控制:當集水井和調節池同時處于 最高液位時,集水井內提升泵出口的事故排放閥門開啟;當調節池處于最高液位、集水井處于正常液位時,集水井內的提升泵停止運行。 4、 回流池1內設兩臺回流提升泵和兩臺提升泵,采用液位控制:當液位低 于回流池的最低液位(-6.800)時水泵自動停止工作;水位上升到回流池1的最高液位(-2.500)時,兩臺水泵能夠全部啟動運行。水泵的啟閉同時也能實現人控。 5、回流池2內設兩臺回流提升泵和兩臺提升泵,采用液位控制:當液位低 于回流池的最低液位(-6.800)時水泵自動停止工作;水位上升到回流池2的最高液位(-2.500)時,兩臺水泵能夠全部啟動運行。水泵的啟閉同時也能實現人控。 |
---|---|
|