lihyli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 170 點
下載積分: 483 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2011-11-04
最后登錄: 2024-05-16
查看lihyli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-02 21:44
請教高位高手,三菱FX-3U的PLC帶3個軸,直接發脈沖控制,現在有個問題是伺服定位不準,請教過三菱的客服,說是有干擾,把所有的信號線全部都拆下來遠離強電電纜,可問題還是存在,請教一下各位高手,有什么好的解決辦法,不勝感激!
xinmin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 213 點
下載積分: 734 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-14
查看xinmin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-03 14:41
伺服驅動器另加濾波器和隔離變壓器,控制線用屏蔽線。控制用24V直流電源選用高質量電源。