樓主  發表于: 2008-05-21 11:00
PLC發脈沖給伺服器,PLC能控制伺服電機,,,!!!假設利用伺服器內部參數來反饋給PLC,作PLC的脈沖數,,可以嘛?????
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2389 分
在線時間: 9494(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-22 08:45
假設利用伺服器的內部參數,那么首先樓主您的伺服應該支持總線通訊,如富士的伺服支持SX總線,因此PLC上不需要脈沖輸出模塊,直接使用總線控制。

以上!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2389 分
在線時間: 9494(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-10-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-22 11:28
如果您使用富士的POD的話,搭載SX總線擴展模塊,可以拋棄PLC,而通過POD直接控制伺服驅動器。

因為SX總線的傳輸速率為25M,因此可以滿足高速通訊的需求。