公司給出節能方案:同一個空調,由原來112平方米(高2.75m)的房間換到25平方米(高2.75m)的房間里使用。其他因素不考慮,這樣能不能節能?兩種使用環境的耗能如何計算?求助,謝謝!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-07 10:37