我想用FX1S-30MR-001接交流220電機,功率為2.2KV,請問PLC和電機之間要加繼電器和交流接觸器嗎,還是可以直接電源\PLC\電機串聯就可以了


dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-30 17:53
樓主編程都會了,基本接線還沒搞清楚,如果只是故意做這個試驗, 答案也是可以的,取PLC三個獨立輸出繼電器接點和COM點來取代接觸器的三個觸點,呵呵,電機是可以動作,不過PLC可危險大了。也是不可取的。建議樓主不要這么做,還是在PLC輸出端接個接觸器,接觸器控制電機。