shanbendiao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 250 點
下載積分: 688 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2016-03-07
查看shanbendiao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-29 17:14
變頻器運轉指令設置為通訊輸入設置。變頻器的外部輸入端子要求的電壓是直流10V。而通訊輸入的PLC直流是30V這樣輸入變頻器的外部輸入端子里面會不會把變頻器給燒掉??(我通俗的意思是說在變頻器選者運轉指令為通訊輸入的時候,PLC的公共端跟變頻器的公共端相連會不會燒掉變頻器)懂的大俠門請解答下我新手不怎么懂!
dreamflylau
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-29 21:39
變頻器如果是0-10V輸入控制,PLC要加模擬量模塊,是0-10V輸出。 不是運行指令,是頻率指令,變頻器選擇模擬量電壓控制。
     未必要加模擬量模塊,可以使用RS指令  MOV指令吧預先設定好的頻率傳到變頻器里面進行控制,如果要達到衡轉速PID控制就要加模擬量模塊,又如果你不使用PLC控制變頻器的話,可以用壓力變送器,或者是別的變速器給變頻器輸入模擬量信號。達到PID閉環無靜差控制