樓主  發表于: 2012-02-29 17:14
變頻器運轉指令設置為通訊輸入設置。變頻器的外部輸入端子要求的電壓是直流10V。而通訊輸入的PLC直流是30V這樣輸入變頻器的外部輸入端子里面會不會把變頻器給燒掉??(我通俗的意思是說在變頻器選者運轉指令為通訊輸入的時候,PLC的公共端跟變頻器的公共端相連會不會燒掉變頻器)懂的大俠門請解答下我新手不怎么懂!
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-29 20:43
引用
引用第2樓makou于2012-02-29 18:45發表的  :
變頻器如果是0-10V輸入控制,PLC要加模擬量模塊,模塊是0-10V輸出去控制變頻器是頻率高低。 變頻器選擇模擬量電壓控制。
    
            未必要加模擬量模塊,可以使用RS指令  MOV指令吧預先設定好的頻率傳到變頻器里面進行控制,如果要達到衡轉速PID控制就要加模擬量模塊,又如果你不使用PLC控制變頻器的話,可以用壓力變送器,或者是別的變送器給變頻器輸入模擬量信號。但一般都是模擬電流信號,而且比0-10V信號效果好很多 抗干擾能力太牛叉了。達到PID閉環無靜差控制
[ 此帖被長豐實業在2012-03-02 21:24重新編輯 ]
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-09-29
查看路在何方的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-29 21:35
不是吧   我也是個小電工呀    大家都要努力