樓主  發表于: 2012-07-20 23:12
我公司想做脫水機構,是用變頻器控制的?墒菃栴}是馬達在高速位停止時,怎么樣要在最短的時間里停止,而且是有定位信號點的,到點停。我們轉的頻率只有7到8HZ的,馬達是1440轉的。這樣的話還要制動電阻嗎
[ 此帖被firephoenix在2012-07-21 14:43重新編輯 ]
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-21 08:32
變頻制動很難達到脫水機的轉速慣性都很大一定要加機械制動最好有時間繼電器在定位信號來之前轉為低速運行要不然機械沖擊太大