dajun
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 174 點
下載積分: 4545 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-10-11
查看dajun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-19 11:34
我這有西門子300模塊:型號為314,訂貨號:314—1AG14—0AB0,通訊模塊為:CP343—1  Lean 訂貨號:343—1CX10—0XE0,用其中一塊MMC卡下載程序時,發現通訊模塊STOP燈一直亮,主模STOP燈一直閃,還有主模塊上SF燈也亮紅燈,序程一直下不進行,下的過程中老是會彈出一結話框“找不到其它激活的伙伴”。只要換一張MMC卡,一切都不用改變,再下程序時一切正常,這是為什么,是MMC有問題還是別的地方設置出錯,請教了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-19 11:40
Stop等燈閃爍,是MMC卡需要復位操作,請根據31X技術手冊上的復位步驟進行復位。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-19 13:08
引用
引用第4樓dajun于2012-07-19 12:02發表的  :
把MMC卡清除就可以了,MMC卡里面組態與硬件不匹配(I/O模塊其他)
按以下步驟進行:

  1. MMC卡插在CPU的插槽中。CPU要求整機復位(STOP LED燈慢閃爍)。

.......


恭禧,你終于搞清楚復位的步驟了。