現在的人哪,寫書誤人子弟啊 大家看看吧,也不驗證一下程序就亂出版,
下圖程序的錯誤之處,按照西門子編程規則,可以這樣編程嗎?

[ 此帖被yangyeyong1在2013-06-04 09:31重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-18 21:58
嗯,還是老老實實的SM……
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-19 15:11
T33需要換成100ms級的定時器。
或者通過中間繼電器過渡。
或者用SM時鐘結合邊沿脈沖實現。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159053 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-26
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-19 15:18
關于這個問題的深入探討:
http://m.24x7lending.com/read-gktid-81709.html
或直接看siemens的官方文檔:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0274.pdf
只不過這個文檔講的是300的定時器