huchaohui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 237 點
下載積分: 644 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2024-03-23
查看huchaohui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-17 21:14
大家好,我有一部MR-J2S-A伺服驅動器,那一引腳是故障輸出端子(ALM)
[ 此帖被huchaohui在2012-09-07 22:20重新編輯 ]
huchaohui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 237 點
下載積分: 644 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2024-03-23
查看huchaohui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-18 22:56
多謝一樓師傅的關注和回復,我巳經修好了,用一個521光耦代換,連接繼電器后光耦發燙,最后在外部加三極管驅功已ok了,原2733是苴接驅動的,靜態測量輸出的兩腳阻值非常小,只有一百多歐,而壞的無窮大,
huchaohui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 237 點
下載積分: 644 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2024-03-23
查看huchaohui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-19 20:52
回四樓師傅,此腳是故障輸出端,不需高速輸出,五樓師傅說得對