qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-28 15:53
描述:被燒的
圖片:
描述:新柜子
圖片:
電控柜燒著了
[ 此帖被qrklove在2012-02-28 16:20重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 這個柜子的成本不會超過 ..
  • 下載積分:+3(ymmfa) 舊的不去,新的不來
    aoouang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 402 點
    下載積分: 2709 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2011-06-21
    最后登錄: 2015-11-18
    查看aoouang的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-03-01 14:39
    起火部位應該是右側部分,主要是變壓器發熱量太大吧1 ,也有可能是右側靠近柜體位置的剎車電阻發熱所至。我公司就遇到過一次由于伺服驅動器控制斷電剎車用的開關管擊穿,引起剎車電阻常能不斷發熱,引燃靠近的柜內電線,幸虧發現的早,才沒有象1樓燒的那樣。 如果不是這方面的問題,那就是設計的問題和變壓器的質量問題。
    綠色的微笑