hh999
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hh999的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-15 09:20
近期空壓機經常燒壞接觸器怎么回事啊?
我公司使用的是巨霸GX200300型活塞式空壓機,馬力20HP/15KW,使用的接觸器是正泰380v 4011型接觸器,電流40A,熱繼電器是正泰JRS1-40~80,30A-40,現在的情況是換上一個接觸器使用不到一天就燒壞,一般都是觸電燒壞,到底是怎么回事呢?請各位老師指點。不勝感激!
35kv6kv
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 107 點
下載積分: 2207 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-06-23
最后登錄: 2017-03-17
查看35kv6kv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-15 18:18
頻繁啟動造成的。從這里找原因吧。