最近做一套系統,已經運行大半年了,很正常,但是昨天一次意外斷電發現了一些問題:
再次上電時,系統上的兩個熱電阻模塊q64rd都讀不出值了,全部都為0,然而我把程序和參數重新下傳后,又正常了,
我又按照意外斷電的方法把plc的電源關掉,再次通電時還是讀不出來,求高手解釋，d區寄存器的值都在的
上傳四張截圖供大家參考
程序1

  程序2

配置

熱電阻模塊參數
    
電話/微信:13401338952    滕工
lin1010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 325 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2019-12-20
查看lin1010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-02 16:06
可能你的PLC電池電壓低了;

PLC的IO參數設定數據沒了,另外D0,-D4,有沒有設為斷電保存,若設了還為0,就基本上確定了;