小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-13 17:34
電機轉速2730轉,用變頻器控制,啟動電機時,觀察變頻器顯示頻率為45HZ,這時電機的實際轉速為多少,謝謝,有沒有公式計算的。
l0331g
隨緣...
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 371 點
下載積分: 7323 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2024-07-04
查看l0331g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 19:58
引用
引用第1樓lu831226于2012-07-13 17:39發表的  :
r=60f/P*(1-s)
r是轉速 ,f是頻率,P是極對數,s是轉差率!



怪怪的喔
60*50/2=1500rpm樓主的是2730RPM
4P電機應該是1500RPM(50HZ,在無損失時轉速)
2P電機應該是3000RPM(50HZ,在無損失時轉速)

記的公式應該是   r=120f/P (120*50HZ/2=3000RPM)
樓主在45HZ時電機轉速  120*45/2=2700
這是在無損失時計算出來,還要簡掉損失
[ 此帖被l0331g在2012-07-17 20:05重新編輯 ]