今天發現一個站點,用變頻器做軟啟動水泵,正常運行時自動切換到工頻,兩次水泵運轉方向不同,變頻軟起的時候是逆時針轉,切到工頻就變成順時針了,以前用降壓啟動前后方向都是一致的,沒怎么研究過變頻器軟啟,想不明白了,求高人指點指點
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-28 16:55
那肯定與軟起動器沒關系啊,應該是你的主回路部分有可能有問題啊,軟起動與切換到工頻的時候應該有個交流接觸器來切換 吧,好好查一查切換部分的電路。