伺服參數被別人誤改動,還不知是那個參數。伺服只有前進沒有后退。是那個參數被改了?
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 768 個
工控威望: 989 點
下載積分: 13531 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2025-01-21
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 11:59
最有可能的是選擇CW/CCW 和脈沖+方向的這個參數被更改了。