樓主  發表于: 2012-07-13 11:03
最近做一臺設備
要求  三相電機控制的機構垂直方向來回運動,幅度大約10cm,速度可調,抖動次數0——30次/分
電機200W,用PLC+變頻器控制,
請問大俠們 變頻器能滿足這樣的要求嗎?
還有請問 三相電機正轉和反轉之間允許的時間最小值為多少?
minlee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 479 點
下載積分: 155954 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2024-11-08
查看minlee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-13 14:10
這個很簡單,用變頻器的正反轉控制端子就可以,正反轉之間的切換時間一般設為0.3-0.5即可,加減速時間可以設為0.01S