樓主  發表于: 2012-07-12 16:43
各位師傅大家好!我用文本屏D306L對FX3U進行D130/D140寄存器進行數據的寫入,為什么每次關電后寄存器都會是0,每次開機后都要重新設定數據,這兩個不是都屬于停電保持型的嗎?怎樣才能讓它在每次關電后開機都保持上次設定的數據?問題是不是文本屏無數據保存功能每次開機都把0寫進去?真是不解,不知為什么,請各位師傅、老師幫我分析分析問題出在哪里?謝謝!
[ 此帖被向錢沖在2012-07-12 16:52重新編輯 ]
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-12 16:57
FX3U的默認保持區是D200-D511,D130/D140是不保持的