liufeng79318
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 573 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2012-07-16
查看liufeng79318的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-12 15:52
安川的驅動器配伺服馬達,

馬達單獨拆下來,但是驅動器沒有輸出電源給馬達。

馬達無法執行PLC的指令。

PLC也沒有警報,驅動器也沒有警報。

請教是哪里出了問題?
liufeng79318
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 573 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2012-07-16
查看liufeng79318的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 11:05
是啊,
PLC也不報警,
其他的動作都正常,就是這個馬達控制的動作沒有。
伺服馬達驅動器也沒有報警。
[ 此帖被liufeng79318在2012-07-14 12:23重新編輯 ]
liufeng79318
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 111 點
下載積分: 573 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-07-12
最后登錄: 2012-07-16
查看liufeng79318的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-15 01:02
不好意思,沒有把問題講解清楚:

1.注塑機上使用的。
2.這個有問題的是用在加料/計量的。
3.其他的動作都是正常,但是這個動作不正常,我的機器是沒有辦法使用的。

4.編碼器是連接在驅動器,驅動器有一根線連接PLC.

5.把PLC到驅動器的線拔掉以后,PLC能檢測到,并且PLC不能伺服ON.

6.其他動作的伺服也是用的安川的系統(電機,驅動器)
  但是其他的動作的PLC到驅動器的線拔掉以后,開電源,PLC檢測到線路有問題,警報不能開伺服,關電電源以后再插上這根線需要重新校正原點。(動作是2方向的)
  這個有問題的伺服,PLC到驅動器的線拔掉--開電,PLC也能檢測到線路異常無法伺服ON,關電源以后,再插上線,開電源,伺服不用較原點。(動作是單方向的)

期待進一步的指導。