樓主  發表于: 2012-07-11 08:27
各位前輩,我們現在要設計一臺新設備,里面包含3~4個PLC,需要同時跟觸摸屏進行通訊,PLC直接也要進行通訊,請問需要加什么樣的特殊模塊進行通訊,小弟剛剛才開始學,請各位前輩多多指點,謝謝!
活到老學到老
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2023-04-05
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-14 21:15
可以做N:N通訊,也可以做1:N通訊 485的話,用一個BD板就可以實現 總線的話用主站模塊和遠程設備模塊就可以,價格不貴,通訊指令呱呱叫的,對了我想問一句,你干嘛用那么多PLC   用一個不行嗎?如果是一臺設備上面,我感覺一個就應該滿足
減少設備數量,簡化線路結構,提高元器件技術指標和等級功能,是新型設備發展的目標,兄弟咱得往前看啊