tfl19841006
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tfl19841006的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-19 20:33
最近在做課程設計 用LG牌子的MK120s PLC做通訊,可一直都搞不通,很郁悶!!現在把過程詳細寫出來,希望LG的高手來指點一下,免得小弟走彎路。
硬件連接大概是這樣的:不用通訊模塊,只是用plc的內置通訊功能,將兩臺mk120s的plc用RS458口連接(現在是用屏蔽雙絞線連接,+接+,-接-,找不到成品連接線,自己買了雙絞線瞎弄的,不知道會不會有問題),  另外電腦和其中一臺plc通過串口連接。(還有就是翻開蓋子在plc左上角有兩個開關,好象是設置 ch0 ch1的,這個要如何設置)

軟件的設置步驟大概是這樣的:用的是KGL-WC軟件,在為從站新建的工程(兩個plc一個主站 一個從站)里設置參數:選擇通道0(還是要選擇通道1,兩者有什么區別?)站號為31 波特率19200 數據位是7 無校驗 停止位是1 協議模式是MODBUS 從 ,然后通過232口把這些信息寫到plc上。接著設置再把電腦跟主站連接新建工程并進行參數設置:選擇通道0  站號為1 波特率19200 數據位是7 無校驗 停止位是1 協議模式是MODBUS 主  然后又把這些信息寫到主站plc上
主站編了程序,從站沒有編。這樣是不是就可以實現主從plc之間的通訊了(我這些都是按照modbus的通訊例子做的,可一直沒弄好。。)
主站通訊程序是這樣的:
F0012 -----------[ MOV    h0301  D0000  ]
                          [ MOV    h0013  D0001  ]
                          [ MOV    h0025  D0002  ]
M0020-----------[ MODBUS  D0000  D1000  M100 ]
----------------------------------end
許方成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1031 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2006-11-08
最后登錄: 2024-12-17
查看許方成的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-26 10:21
注意高低位字節。LG是反的。