樓主  發表于: 2012-07-08 22:56
同志們,130個常閉點要接入PLC,現在PLC只有2個點是空閑的,加擴展也沒地方加了,電控箱都滿了啊。
今天有個老板讓我去看一臺設備,打算改造一下,用那些常閉點監控設備的每一個地方,感覺不好搞,大家看還有別的辦法嗎?
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 11:06
把130個常閉點換成常開點然后驅動二個繼電器,二個繼電器輸出二個點給PLC,就行了。