andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-08 14:55
今天去編程時才發現fx2n居然不支持原點回歸(ZRN)、相對位置定位(DRVI)、PLSV等指令,反而FX1N支持

現在東西都買來了,在不換貨的情況下,用PLSY和PLSR能實現以上指令的功能嗎,主要是我要經常有正向和反向運動,這個方向輸出應該怎么做呢,單獨編寫一條語句進行控制方向可以嗎?

另外:PLSV   K1000    K0    Y0     是不是就是指以1KHZ的頻率一直運轉,直到外部條件斷開,如果需要控制正反轉就再加一條控制Y2的(假如方向是由y2控制的)
[ 此帖被gaoziyuan在2012-07-08 15:13重新編輯 ]
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-21 08:04
引用
引用第7樓hzhcdy于2012-07-11 17:20發表的  :
1N跟2N的側重點不一樣,
1N的主機側重小型單機的運動控制,所以運動指令多點,而且價格也便宜
2N的主機側重小型的過程控制,所以主機沒有運動指令,脈沖頻率也低,單可以通過擴展模塊來解決,但多了浮點數處理,位移等指令,而且總點數比1N多很多,而且支持的網絡也多!如CC-LINK,DP等。
2N沒有停產




說得對。2N一樣的可以定位,可以正反轉。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。