在工作中!碰到少數的設備!+24V直接接地!當時不敢認同!后來發現這樣做確實有道理!
你認為+24V要接地嗎?你的理由!



問題解答:15樓
[ 此帖被ldbboy在2012-07-09 00:12重新編輯 ]
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-07
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 15:41
24v+接地的設備很多。因為有的設備24V+為地。所用接近開關是PNP型的。
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-07
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-09 15:46
+24V直接接地是因為+是地線,所用接近開關也是PNP型的。接近開關開關是NPN型就不行。
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9321 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-07
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-09 15:56
+24V直接接地是因為+是地線,有電腦板卡的信號輸入,有的PLC也是+為地的。