ldbboy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 3061 點
下載積分: 1172 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2009-04-22
最后登錄: 2024-11-05
查看ldbboy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-08 09:58
在工作中!碰到少數的設備!+24V直接接地!當時不敢認同!后來發現這樣做確實有道理!
你認為+24V要接地嗎?你的理由!



問題解答:15樓
[ 此帖被ldbboy在2012-07-09 00:12重新編輯 ]
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-06-11
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 10:57
碰到過,是一臺日本的設備,當時設備有一模具檢測開關操作人員焊接時與模具連焊了,導致設備24V短路了一晚上,第二天我檢查時,檢測開關都燙手了。排出故障后,設備正常,科索開關電源一點問題沒有,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(ldbboy)