lzmtxp99
級別: 家園?
|
不知有沒有那位大俠用過基恩士RS-232C 通信模塊DL-RS1A,我想用無協議由它與PLC通信,不知它的命令格式是怎樣的,在其官網也沒找到,請高手不吝指教,先謝了!我的郵箱lzmtxp99@163.com qq:1046675940 有的朋友麻煩發份給我,謝謝! |
---|---|
|
oyiwiw
級別: 略有小成
|
此模塊是和基恩士探針放大器一起使用的,我是三菱的QPLC的通訊模塊和此模塊通訊,來讀取探針的數值,它的通訊協議是9600,N,8,1 你只需要給發送ASCII字符 M 0 CR LF. 轉換為十六進制是 4D 30 0A 0D, 程式可以這樣寫 LDP X0 MOV H4D30 D100 MOV H0A0D D101 具體寫法可以參考三菱Q系列通訊模塊基礎篇,把上面的請求字符發過去,通訊模塊會把探針放大器的數據自動 反饋回來,ASCII字符,選取需要的數據進行轉換。 樓主留言:謝謝你給的這些信息,請問可不可以發份關于這個通信實例,非常的謝謝你! |
---|---|
|