lucas
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-04 19:39



如上圖所示,在做真空吸附時,想要在運行中防止突然斷氣造成吸附的物體掉落,一般是不是裝個單項閥?可圖中的氣路,當斷氣后,吸附的物體也就立即掉落,這是神馬原因?是不是吸盤不密封?

再者在真空壓力表前串一個AS1002F速度控制閥有什么用?
flyfox1047
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 316 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-07-09
最后登錄: 2024-04-07
查看flyfox1047的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 08:31
引用
引用第1樓hxl202319于2012-07-04 20:35發表的  :
你的圖不全,不知哪個是真空發生器。
但我認為首先你要保證不掉落那么,單向閥必須安裝在吸盤的那條管子上,即你圖中的ZPT的上部,而不是你現在這個地方,你現在這個地方,電磁閥啊速度閥啊,真空表啊,都會可能泄露。而且安裝單向閥需注意方向。


樓主的圖中已經畫過真空發生器了,這個氣路這樣接肯定是要絕對密封的,按你說的,接吸盤上,斷氣后,壓力表會沒顯示,顯然不對,樓主只需檢查管接頭的密封性,如果沒問題,那么就是吸盤吸附的面不平
flyfox1047
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 316 點
下載積分: 2029 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-07-09
最后登錄: 2024-04-07
查看flyfox1047的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-06 12:52
引用
引用第10樓liuzhentong于2012-07-05 14:48發表的  :
原因是氣從電磁閥斷排出了


何來電磁閥?您是指512氣控閥吧,此氣控閥,如果我分析不錯應該是釋放用的,未使用時應該是不通的,如氣路圖可以看到3R接口接的是堵頭