樓主  發表于: 2012-06-30 22:22
本人有一臺 CP1H-X40DR-A 歐姆龍PLC 想與MT6100I威綸觸摸屏通信用485或用422通信 要怎么接線 通信選件是CP1W -CIF11 還要怎么設置
vitality8
沒有最好,只有更好!因為專業,所以更好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 269 點
下載積分: 709 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2024-12-11
查看vitality8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-11 13:04
如果選件是CP1W-CIF01 RS232的話
通信連接線原理圖如下 其它跟歐姆龍232的下載線一樣的,直接用它來做通信連接線就可以了
PLC (CIF01側)        PC(HMI)側

2-------------------------------2

3-------------------------------3

9-------------------------------5

PLC側4,5短接      PC側7,8短接

至于設置 把PLC及HMI的通信參數設置成一樣就好OK了,愿能幫到您