樓主  發表于: 2012-06-28 20:47



上圖只是程序的一部分截圖,詳見附件,此程序在FX2U的PLC中完美運行,在FX2N中就不行了,這是為何?

TEST.rar (10 K) 下载次数:89
398173501
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 160 點
下載積分: 632 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2018-08-09
查看398173501的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-30 09:58
plsy指令輸出脈沖在fx2nPLC只能用一次.
398173501
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 160 點
下載積分: 632 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2018-08-09
查看398173501的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-30 10:02
你要多看一下編程手冊(不是用戶手冊)里面的指令說明與功能介紹,就不會出錯.