藍天7012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-06-22
最后登錄: 2012-07-10
查看藍天7012的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-28 17:57
三相五線制用顏色黃、綠、紅、淡藍色分別表示U、V、W、N 保護接地線雙顏色(PE)
變壓器在運行中,變壓器各相電流不應超過額定電流;最大不平衡電流不得超過額定電流的25%。變壓器投入運行后應定期進行檢修。
同一臺變壓器供電的系統中,不宜保護接地和保護接零混用。
電壓互感器二次線圈的額定電壓一般為100V。
電壓互感器的二次側在工作時不得短路。因短路時將產生很大的短路電流,有可能燒壞互感器,為此電壓互感器的一次,二次側都裝設熔斷器進行保護。
電壓互感器的二次側有一端必須接地。這是為了防止一,二次線圈絕緣擊穿時,一次高壓竄入二次側,危及人身及設備的安全。
電流互感器在工作時二次側接近于短路狀況。二次線圈的額定電流一般為5A
電流互感器的二次側在工作時決不允許開路,
電流互感器的二次側有一端必須接地,防止其一、二次線圈絕緣擊穿時,一次側高壓竄入二次側。
電流互感器在聯接時,要注意其一、二次線圈的極性,我國互感器采用減極性的標號法。
安裝時一定要注意接線正確可靠,并且二次側不允許接熔斷器或開關。即使因為某種原因要拆除二次側的儀表或其他裝置時,也必須先將二次側短路,然后再進行拆除。
低壓開關是指1KV以下的隔離開關、斷路器、熔斷器等等
低壓配電裝置所控制的負荷,必須分路清楚,嚴禁一閘多控和混淆。
低壓配電裝置與自備發電機設備的聯鎖裝置應動作可靠。嚴禁自備發電設備與電網私自并聯運行。
低壓配電裝置前后左右操作維護的通道上應鋪設絕緣墊,同時嚴禁在通道上堆放其他物品。
接設備時:先接設備,后接電源。
拆設備時:先拆電源,后拆設備。
接線路時:先接零線,后接火線。
拆線路時:先拆火線,后拆零線。
低壓熔斷器不能作為電動機的過負荷保護。
熔斷器的額定電壓必須大于等于配電線路的工作電壓。
熔斷器的額定電流必須大于等于熔體的額定電流。
熔斷器的分斷能力必須大于配電韭房赡艹霈F(xiàn)的最大短路電流。
熔體額定電流的選用,必須滿足線路正常工作電流和電動機的起動電流。
對電爐及照明等負載的短路保護,熔體的額定電流等于或稍大于負載的額定電流。
對于單臺電動機,熔體額定電流≥(1.5-2.5)電機額定電流
熔體額定電流在配電系統中,上、下級應協調配合,以實現選擇性保護目的。下一級應比上一級小。
瓷插式熔斷器應垂直安裝,必須采用合格的熔絲,不得以其他的銅絲等代替熔絲。
螺旋式熔斷器的電源進線應接在底座的中心接線端子上,接負載的出線應接在螺紋殼的接線端子上。
更換熔體時,必須先將用電設備斷開,以防止引起電弧
熔斷器應裝在各相線上。在二相三線或三相四線回路的中性線上嚴禁裝熔斷器
熔斷器主要用作短路保護
熔斷器作隔離目的使用時,必須將熔斷器裝設在線路首端。
熔斷器作用是短路保護。隔離電源,安全檢修。
刀開關作用是隔離電源,安全檢修。
膠蓋瓷底閘刀開關一般作為電氣照明線路、電熱回路的控制開關,也可用作分支電路的配電開關
三極膠蓋閘刀開關在適當降低容量時可以用于不頻繁起動操作電動機控制開關,
三極膠蓋閘刀開關電源進線應按在靜觸頭端的進線座上,用電設備接在下面熔絲的出線座上。
刀開關在切斷狀況時,手柄應該向下,接通狀況時,手柄應該向上,不能倒裝或平裝,
三極膠蓋閘刀開關作用是短路保護。隔離電源,安全檢修。
低壓負荷開關的外殼應可靠接地。
選用自動空氣開關作總開關時,在這些開關進線側必須有明顯的斷開點,明顯斷開點可采用隔離開關、刀開關或熔斷器等。
熔斷器的主要作用是過載或短路保護。
電容器并聯補償是把電容器直接與被補償設備并接到同一電路上,以提高功率因數。
改善功率因數的措施有多項,其中最方便的方法是并聯補償電容器。
墻壁開關離地面應1.3米、墻壁插座0.3米
拉線開關離地面應2-3米
電度表離地面應1.4—1.8米
進戶線離地面應2.7米
路,一,二級公路,電車道,主要河流,弱電線路,特殊索道等,不應有接頭。
塑料護套線主要用于戶內明配敷設,不得直接埋入抹灰層內暗配敷設。
導線穿管一般要求管內導線的總截面積(包括絕緣層)不大于線管內徑截面積的40%。
管內導線不得有接頭,接頭應在接線盒內;不同電源回路、不同電壓回路、互為備用的回路、工作照明與應急照明的線路均不得裝在同一管內。
管子為鋼管(鐵管)時,同一交流回路的導線必須穿在同一管內,不允許一根導線穿一根鋼管。
一根管內所裝的導線不得超過8根。
管子為鋼管(鐵管)時,管子必須要可靠接地。
管子為鋼管(鐵管)時,管子出線兩端必須加塑料保護套。
導線穿管長度超過30米(半硬管)其中間應裝設分線盒。
導線穿管長度超過40米(鐵管)其中間應裝設分線盒。
導線穿管,有一個彎曲線管長度不超過20米。其中間應裝設分線盒。
導線穿管,有二個彎曲線管長度不超過15米。其中間應裝設分線盒。
導線穿管,有三個彎曲線管長度不超過8米。其中間應裝設分線盒。
在采用多相供電時,同一建筑物的導線絕緣層顏色選擇應一致,即保護導線(PE)應為綠/黃雙色線,中性線(N)線為淡藍色;相線為L1-黃色、L2-綠色、L3-紅色。單相供電開關線為紅色,開關后一般采用白色或黃色。
導線的接頭位置不應在絕緣子固定處,接頭位置距導線固定處應在0.5米以上,以免妨礙扎線及折斷.
板用刀開關的選擇
1.結構形式的選擇
  根據它在線路中的作用和它在成套配電裝置中的安裝位置來確定它的結構形式.僅用來隔離 電源 時,則只需選用不帶滅弧罩的產品;如用來分斷負載時,就應選用帶滅弧罩的,而且是通過杠桿來操作的產品;如中央手柄式刀開關不能切斷負荷電流,其他形式的可切斷一定的負荷電流,但必須選帶滅弧罩的刀開關.此外,還應根椐是正面操作還是側面操作,是直接操作還是杠桿傳動,是板前接線還是板后接線來選擇結構形式.
  HD11、HS11用于磁力站中,不切斷帶有負載的電路,僅作隔離電流之用.
  HD12、HS12用于正面側方操作前面維修的開關柜中,其中有滅弧裝置的刀開關可以切斷額定電流以下的負載電路.
  HD13、HS13用于正面操作后面維修的開關柜中,其中有滅弧裝置的刀開關可以切斷額定電流以下的負載電路.
  HD14用于動力配電箱中,其中有滅弧裝置的刀開關可以帶負載操作.
2.額定電流的選擇
  刀開關的額定電流,一般應不小于所關斷電路中的各個負載額定電流的總和.若負載是電動機,就必須考慮電路中可能出現的最大短路峰值電流是否在該額定電流等級所對應的電動穩定性峰值電流以下(當發生短路事故時,如果刀開關能通以某一最大短路電流,并不因其所產生的巨大電動力的作用而發生變形、損壞或觸刀自動彈出的現象,則這一短路峰值電流就是刀開關的電動穩定性峰值電流).如有超過,就應當選用額定電流更大一級的刀開關.
變頻器維修檢測常用方法
在變頻器日常維護過程中,經常遇到各種各樣的問題,如外圍線路問題,參數設定不良或機械故障。如果是變頻器出現故障,如何去判斷是哪一部分問題,在這里略作介紹。
  一、靜態測試
  1、測試整流電路
   找到變頻器內部直流電源的P端和N端,將萬用表調到電阻X10檔,紅表棒接到P,黑
   表棒分別依到R、S、T,應該有大約幾十歐的阻值,且基本平衡。相反將黑表棒接到P
   端,紅表棒依次接到R、S、T,有一個接近于無窮大的阻值。將紅表棒接到N端,重復
   以上步驟,都應得到相同結果。如果有以下結果,可以判定電路已出現異常,A.阻值
   三相不平衡,可以說明整流橋故障。B.紅表棒接P端時,電阻無窮大,可以斷定整流橋
   故障或起動電阻出現故障。
  2、測試逆變電路
   將紅表棒接到P端,黑表棒分別接U、V、W上,應該有幾十歐的阻值,且各相阻值基
   本相同,反相應該為無窮大。將黑表棒接到N端,重復以上步驟應得到相同結果,否則
   可確定逆變模塊故障
  二、動態測試
   在靜態測試結果正常以后,才可進行動態測試,即上電試機。在上電前后必須注意
   以下幾點:
  1、上電之前,須確認輸入電壓是否有誤,將380V電源接入220V級變頻器之中會出現炸機
   (炸電容、壓敏電阻、模塊等)。
  2、檢查變頻器各接播口是否已正確連接,連接是否有松動,連接異常有時可能導致變頻器
   出現故障,嚴重時會出現炸機等情況。
  3、上電后檢測故障顯示內容,并初步斷定故障及原因。
  4、如未顯示故障,首先檢查參數是否有異常,并將參數復歸后,進行空載(不接電機)情況下
   啟動變頻器,并測試U、V、W三相輸出電壓值。如出現缺相、三相不平衡等情況,則模
   塊或驅動板等有故障
  5、在輸出電壓正常(無缺相、三相平衡)的情況下,帶載測試。測試時,最好是滿負載
   測試。
  三、故障判斷
  1、整流模塊損壞
   一般是由于電網電壓或內部短路引起。在排除內部短路情況下,更換整流橋。在現
   場處理故障時,應重點檢查用戶電網情況,如電網電壓,有無電焊機等對電網有污染
   的設備等。
  2、逆變模塊損壞
   一般是由于電機或電纜損壞及驅動電路故障引起。在修復驅動電路之后,測驅動波
   形良好狀態下,更換模塊。在現場服務中更換驅動板之后,還必須注意檢查馬達及連
   接電纜。在確定無任何故障下,運行變頻器。
  3、上電無顯示
   一般是由于開關電源損壞或軟充電電路損壞使直流電路無直流電引起,如啟動電阻
   損壞,也有可能是面板損壞。
  4、上電后顯示過電壓或欠電壓
   一般由于輸入缺相,電路老化及電路板受潮引起。找出其電壓檢測電路及檢測點,
   更換損壞的器件。
  5、上電后顯示過電流或接地短路
   一般是由于電流檢測電路損壞。如霍爾元件、運放等。
  6、啟動顯示過電流
   一般是由于驅動電路或逆變模塊損壞引起。
  7、空載輸出電壓正常,帶載后顯示過載或過電流
   該種情況一般是由于參數設置不當或驅動電路老化,模塊損傷引起。冰箱抽空加制冷液方法
?? 冰箱抽空加制冷液方法 對于制冷設備的維修,抽空是一般故障的第二步驟檢修.第一是打壓(不包括換壓縮機或換管).在確定管路不漏的情況下,下一步就是抽空.常用方法有兩種:1,用真空泵抽空.也可以用一個壓縮機來代替真空泵.只是抽空的時間要比用真空泵長一些,因為相對而?言)壓縮機的排氣兩(量)要比真空泵小一些.在冰箱上的工藝管上接一個帶有壓力表的工作閥,一頭焊在壓縮機上,另一頭用一個加液管連接在真空泵上,打開表的法(閥)門,開動真空泵或外接的壓縮機,開始抽空,當真空泵上的排氣口沒有氣體排出時,抽空完畢.2,用自身的壓縮機來自身抽空.這個方法很適合外出修理,不用帶真空泵.方法是:如果原機上的過濾器是雙尾的,打開工作口(原來是焊死的),開動壓縮機,會有很多空氣從這個口排出,當這個口沒有氣體排出時,用手堵住這個口,拔掉電源.(一定要注意安全)打開加液法門,向系統充如制冷液,當過濾器的工作口有氣體排出時.用鉗子夾死這個口,后用氣焊封死這個口.???? 加制冷液:制冷液\加液管\表閥都連接好后,打開加液法門,段開(擰松)加液管的一頭,當管頭處有制冷液排出時,擰緊法攔(蘭).打開壓縮機上的表閥,最好把制冷液鋼瓶倒過來加液態的,當表壓顯示4公斤壓力時,關閉加液閥.給冰箱通電,這時表的壓力隨著機器的工作而下降.當表針穩定時看一下壓力,一般在零點三到零點8之間都屬于正常壓力.靜態加4公斤的依據是冰箱的低壓壓力靜止時的壓力是工作時的4倍.隨著冰箱的工作時間增加,箱內的溫度一直往下降,正常的充注量時,運轉一段時間后回氣管上應該接(結)露,過濾器的溫度和環境溫度差不多或手摸比較熱為正好.如果回氣管上接(結)霜說明制冷液加多了,打開加液閥放掉一些,要慢些,邊放邊觀察回氣管,看到霜化了就關加液閥.如果運轉很長時間回起(氣)管上溫度還是不涼或無露,打開加液閥,補充一些制冷液.低壓電動機熔斷器的選擇與維護

實踐證明,熔斷器對于低壓電動機的相間短路、單相短路故障和過載是簡單而有效的保護裝置。但如果熔斷器的型式和參數選擇不當或使用維護不利,同樣達不到預期的保護。
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-25 09:02
很詳細,適合初學者。