樓主  發表于: 2012-06-28 14:06
有一自動老化房,進口有一個產品進入老化檢測開關,出口有一個阻擋器和一個產品出檢測開關.老化房內可容納200臺產品,產品在進入老化房的時間間隔不等,但產品是一次排列,當產品老化時間等于四小時就可出產品,產品是一邊進一邊出,流水作業.但要求每一臺進入老化房老化的產品,其老化時間都必須是四個小時或大于四小時.望高手們給指點一下怎么編這個程序?三菱FX PLC.難點在怎樣給每一個進入老化的產品做一個時間跟蹤.當時間等于四小時,就可提示出口可以出.產品出去后,復位此時間,等待進口產品進入時,再次使用此時間.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-07-03 09:06重新編輯 ]
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-29 08:34
樓上兩位沒看明白題要求.不是<線長三百米,4小時走到頭,不要PLC控制變頻器的線速就行>的問題.而是要求上線老化的每臺產品,在老化線上老化的時間必須是四個小時或大于四小時.這是該題的主要要求.也就是說,上線老化的每臺產品都有一個時間跟蹤,等于或大于四小時,出口才可放行.流水作業,不斷有產品進出老化.但都必須是滿足每臺產品老化的時間要求.這是關鍵.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-06-29 09:27重新編輯 ]
2樓  發表于: 2012-06-29 10:59
求站長和編程高手給個提示.編此程序該從哪下手?給個邏輯思維方面的提示.謝謝!
3樓  發表于: 2012-06-29 13:40
引用
引用第5樓靜芳于2012-06-29 13:10發表的  :
就調速慢一點就好啦。難道你打算用機械手抓出來?

這位朋友看來是站在自己的立場.而沒站在產品制造商的立場.開公司建廠,要求的就是產品的產量和產品的質量.你這樣做,他還有市場競爭力嗎?
4樓  發表于: 2012-06-29 15:05
請各位看清題要求.<上線老化的每臺產品,在老化線上老化的時間必須是四個小時或大于四小時.這是該題的主要要求.也就是說,上線老化的每臺產品都有一個時間跟蹤,等于或大于四小時,出口才可放行.流水作業,不斷有產品進出老化.但都必須是滿足每臺產品老化的時間要求.這是關鍵.要用PLC編程來完成.不是用調慢速度來完成.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-06-29 15:11重新編輯 ]
5樓  發表于: 2012-06-29 15:53
引用
引用第7樓ak_42bl520于2012-06-29 14:11發表的  :
樓主的意思,沒看明白,你的線長是300M而你的線速是18米/分,這樣你的通過時間就定死了,你要保證達到4小時,那你首要的就是300米的線長,要4小時通過,這樣速度不就算出來了嗎?你以這個速度來跳節變頻器,不就保證所有的產品都是4小時出線了嗎?

我說的很明白了.是你沒看明白? 簡單說,就是要求每一個進入老化的產品,老化時間都必須是四小時或大于四小時.不管是先進入的還后進入的.既所有進入老化的產品.都必須滿足老化的時間要求.只能PLC編程,不得改運輸速度.你想用速度來滿足老化時間要求,這是產品制造商所不能接受也是不允許的.你請細想就明..
6樓  發表于: 2012-07-03 09:31
我們可把它看成是一個老化房,人工依此放入,放入的時間不等.每放入一臺產品,就按一下進入按鈕,啟動其對應的老化時間,在產品出口處,當靠近出口的最先放入產品老化時間到了,門打開,產品出.門關閉,等待后面產品老化時間到信號.門再次打開.并按出口按鈕,復位其產品的時間,給再次進入產品的老化時間用.這樣產品循環進入,時間循環使用.同時每個產品的老化時間都是四小時.還可以根據不同產品老化時間要求調整老化時間.不知我這樣說大家能理解嗎?
7樓  發表于: 2012-07-03 13:24
引用
引用第22樓園家人控工于2012-07-03 13:14發表的  :
每個產品分配一個數據寄存器,再把寄存器用先進先出功能指令來更新寄存器。

總算有人看明白了. 老化房或線能儲存的產品數量大于PLC內部的寄存器(D)和時間繼電器(T)及中間繼電器(M)總和.該程序怎么編?
8樓  發表于: 2012-07-05 13:52
引用
引用第35樓zhouliang于2012-07-04 17:41發表的  :
每次進來一個產品通過入口傳感器給個信號給PLC激活一個定時器,有幾個產品就激活幾個定時器,但一定要保證先進去的排在最前面,只要有一個定時器的時間到了就打開放出一個產品,正好這個產品所對應的時間就是這個定時器的時間,再通過出口傳感器將這個定時器復位,當又有產品進入再激活這個定時器,能放多少產品就做幾個定時器循環使用,必須保證前面所說的產品進去的先后順序排列

提議很好.也最簡單直觀.但問題是進入老化的產品數量大于定時器(T)的總數量時.該程序怎么編寫? 先進先出絕對保證,封閉式的.
9樓  發表于: 2012-07-06 10:31
引用
引用第40樓nyzeng于2012-07-05 15:12發表的  :
用計時器不好寫,用每分鐘觸發一次計數,在計數觸發週期對每個產品的寄存器執行加1動作(代表加1分鐘),用變址及循環指令寫程式很少的,有多少產品就是用多少寄存器,每個產品佔用一個,出去一個產品批量移動寄存器數據就行了,誤差1分鐘。

該樓主的控制思維方式才是使用者要的功能要求.電氣用料最少,造價最低.實現了每個產品上線老化的老化時間要求并且以后升級老化時間要求也是很方便.線長只是表示老化線上可容納這么多產品,有這么大的產量,線速只是表示它需要這么快的產品傳送速度.改變線速度都知道能滿足老化時間要求(V=S/T),在這線體長度和線體速度并不是你滿足使用者要求的條件.使用者有時候比設計者想的更多更遠.他只是希望給他們提升生產節拍和產量留有空間.
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267