樓主  發表于: 2012-06-28 09:37
大家好,我現在手頭有個冷庫監控的項目,該冷庫中含4個制冷機組,1#、2#機組分別供3個冷間,3#、4#機組分別供4個冷間,共14個冷間,要求中央監控,各冷間門口設置觸摸屏以監控該冷間的溫度、冷風機運行等。
我是這樣設置的:
設4個PLC控制柜(含所轄冷風機、機組控制和冷間溫度數據處理)和14個小控制箱(只安裝觸摸屏)。
其中CPU模塊在1#PLC控制柜上,其他3個安裝IM153-1DP模塊,工控機上安裝CP5611卡,實現4個PLC控制柜和上位機的通訊,這應該沒問題。
問題是14個觸摸屏與1#PLC控制柜上的CPU通過MPI總線通訊不知道有沒有問題?(CPU選的是315-2DP,網絡資源16個,減去一個編程資源和上位機資源,還剩14個是剛好夠的)跟威綸通的技術聯系,說了我這個方案,他們說這樣的話MPI通訊速度會非常慢,慢的用不成的程度!
請教高人,這樣14個屏通過MPI總線通訊速度確實會很慢嗎?(距離不是問題,可以加中繼器)
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-28 10:13
非常奇怪,既然用了IM153,那么就勢必要使用到DP網絡,那么為何不將觸摸屏也使用DP網絡呢?

難道觸摸屏不是使用西門子而使用威綸?那么慢也是正常的。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-28 10:55
引用
引用第2樓let85117于2012-06-28 10:54發表的  :
因為冷間門口的觸摸屏要求功能非常簡單,對功能和大小都沒有要求,只要能和CPU通訊就行,所以就選的最便宜的,也跟威綸通的聯系過了,帶DP的很貴,西門子的更不用考慮了


既然只有很簡單的功能,那么187.5K的速率就完全可以滿足需求,不過不清楚威綸是否支持187.5K,就算187.5K不支持,簡單的功能難道19.2K還有遲鈍?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-28 11:23
引用
引用第4樓let85117于2012-06-28 10:57發表的  :
通訊速度慢是維綸的人跟我講的,說是慢的不行,我就心虛了  實在不行我全用以太網好了  據說國產的MPI轉以太網適配器不錯 才幾百塊


威綸的人未免底氣太不足了。