美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-25 20:11
感謝各位前輩,已經搞好了,就是用CX-POSITION這個軟件寫進去的。幾個人摸索了好久才弄進去。謝謝關注……跪謝……
[ 此帖被美芝sun在2012-04-06 18:07重新編輯 ]
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-26 09:02
求解,更換歐姆龍nc模塊時怎樣操作呢?原設備上的不定期出現異常報警(已經確定是模塊有問題)更換一塊新的上去上電報警6100,參數上載也是一樣報警。求良方……%
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-27 18:11
引用
引用第4樓smallnick于2012-02-27 09:59發表的  :
6100?是不是回原點時候碰到極限了,多半是你參數沒有傳進去吧。

請問兄弟怎樣傳上去呀,我把原來的備份傳上去了,但是還是報警哦,模塊的RUN\ERC\SENS\DATA常亮,X\Y\Z\U燈閃亮。CX-ONE在線監控報警代碼6100.期待你的回復。
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-03 13:18
引用
引用第10樓zyfzxh于2012-03-02 12:57發表的  :

看看附圖

已經確認過極限開關沒問題的哦。4條軸同時報哦