安川交流伺服電機(SGMAH-01BAF41,100v,100w,無制動器),驅動器為SGDH-01BE,伺服電機已更換到第四個,每星期一個,每次更換新電機后運轉正常。電機壞了,驅動器也無報警。好像電機不聽使喚了一樣,壞電機通電還能微弱運轉,通電時用手可隨意轉動轉子,有時候會發出吱吱響,不知道什么原因?(設計沒問題,因為現場有10臺,只有一臺有問題)
cowboy_glb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 154 點
下載積分: 8457 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2017-04-04
查看cowboy_glb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-25 18:19
將其他電機換到此工位,一星期壞。
cowboy_glb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 154 點
下載積分: 8457 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2017-04-04
查看cowboy_glb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-27 16:35
如何檢測驅動器好壞,不敢再試電機啦。
cowboy_glb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 154 點
下載積分: 8457 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2017-04-04
查看cowboy_glb的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-27 16:51
SIGMA  WIN+ 能檢測電機運行電流嗎?
cowboy_glb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 154 點
下載積分: 8457 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2017-04-04
查看cowboy_glb的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-27 16:52
誰有SIGMA WIN+的手冊?