matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-22 23:12
上電后觸摸屏初始化界面卡住不往其他界面切換,觸摸屏和PLC都是基恩士的。之前都是好好的,怎么突然出現這種情況,把觸摸屏和旁邊機臺(幾個機臺都基本一樣)的PLC連接是好的,通電后初始化界面可以往其他畫面切換。然而把這個機臺的PLC和其他機臺的觸摸屏連接就會出現那種情況。是不是PLC出故障了。
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-25 12:29
人機和PLC之間的通訊線是否有檢查過?使用別臺的人機來連接懷疑有問題PLC看看是否能正常顯示畫面
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-25 13:41
引用
引用第3樓matengfei于2012-06-25 12:50發表的 :
通訊線沒問題,把這個機臺的觸摸屏和別的機臺PLC連接是好的,把這個機臺的PLC和別的機臺的觸摸屏連接,觸摸屏就會出現初始化界面不切換的現象。這個機臺的PLC程序重新寫進去也沒用。

那問題顯而易見,PLC端口可能存在問題
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-25 15:36
引用
引用第5樓matengfei于2012-06-25 14:52發表的 :
前一段時間出現過一次,當時是換了一臺PLC,新的太貴,買了一臺翻新的裝上去,問題解決了?刹胚^去一個多月呀,同樣的問題又出現了。如果是接口壞了,怎么還可以通過接口往PLC內寫程序。

人機與PLC通訊,和PC與PLC通訊使用的是PLC的同一端口嗎?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-27 12:28
引用
引用第7樓matengfei于2012-06-27 11:50發表的 :
PLC上面帶兩個通訊接口,當時記得好像是每個接口都可以和電腦與觸摸屏通訊吧。記不清了

你的PLC型號規格?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-01 12:31
引用
引用第9樓matengfei于2012-06-30 09:20發表的 :
KV-24DT

PLC上的兩個端口都一樣的問題嗎?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-01 19:05
引用
引用第11樓matengfei于2012-07-01 14:34發表的 :
上面有兩個端口,是不是一樣就不清楚了

所以說需要自己去測試就清楚了
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6494 個
工控威望: 7502 點
下載積分: 108068 分
在線時間: 4836(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-03 08:00
引用
引用第13樓matengfei于2012-07-02 22:46發表的 :
兩個口和觸摸屏連接都不行,估計又要換PLC了。謝謝你這么長時間給我的幫助。

希望你的問題以後不會再發生