剛改了一個FX1N-60MR的,直接把y0、y1、y2和y3的繼電器取下來,再把對應點連到端子上,串了2K電阻,頻率令人滿意,能上到90K,實驗了20多分鐘,從驅動器接收的脈沖數目來看,脈沖數沒有丟失。可惜好景不常,燒壞了一個083AG芯片(板子上一共3個,分別控制24路繼電器線圈),現在只要PLC上電Y4~Y7繼電器就會吸合,脈沖也發不出來了。請教各位大俠,是否應該加高速光耦(或者晶體管)?附件是程序
[ 此帖被juliygc在2012-06-22 16:35重新編輯 ]
附件: MAIN.pdf (79 K) 下載次數:62
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-22 21:49
引用
引用第4樓juliygc于2012-06-22 21:46發表的  :
用MT的除了輸出脈沖之外,其余的輸出是不是還要加小型繼電器?線圈電壓也只能是30V以內;如果用MR改的話,輸出就不用加小型繼電器了,并且可以帶220V的負載,盤面省了不少東西和接線,你認為哪個更好呢?

只要負載在允許的電流范圍內是可以直接驅動負載的,我從不外接繼電器。要是驅動交流負載就沒辦法還是要加個繼電器了。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗