樓主  發表于: 2012-06-20 16:56
去年新裝一臺三相干式2500KVA 變壓器(品牌在這里不說了)用了不到一年盡然燒了,配電房有安裝空調環境溫度24,運行電流最高才2300A 公司沒有大功率用電設備不存在瞬時沖擊。不知是何原因引起?不過廠商免費更換一臺。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-22 15:04
2500KVA,低壓側額定電流應該3600,才60%多負荷,偷工減料!。。。!