樓主  發表于: 2012-06-20 08:58
圖片:
程序說明:I0.0,I0.1分別控制啟停,Q0.0,Q0.1是兩個電動機。
要使M1啟動10MIN后停止,停止5MIN后開始轉動,M2恰好相反,走到按下停止按鈕,
請問我這個程序有什么問題嗎,那個T38的開點接那兒能動作嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28675 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-26
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 16:10
程序有點邏輯混亂

T37 T38往后移
第4行T37應是閉使觸點
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28675 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-26
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-20 16:11
還有一個是T37 T38要有復位
二樓己經說了,不復位另能執行一下,
這就是西門子的軟肋